55问答网
所有问题
当前搜索:
建筑防火规范2014 全文
建筑
设计
防火规范
GB 50016-2006 / GB50016-
2014
答:
GB 50016-2006 是由2006年12月1日开始实施;GB50016-
2014
是替代GB 50016-2006 的新版
消防规范
于2015年5月1日开始实施。新版国标《
建筑
设计
防火规范
》(GB50016-2014)出台,自2015年5月1日起实施。 新规范合并了《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95(2005...
消防
控制室的门应为甲级
防火
门?求
规范
出处
答:
采用乙级防火门即可,甲级防火门要求过高,当然采用肯定符合消防要求。《建筑设计
防火规范
》6.2.7条明确要求:消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。7.2.5 附设在
建筑物
内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板...
消防
水箱应储存多少分钟的消防用水量
答:
该
规范
已经废止。新规已经没有储存多少分钟的
消防
用水量。新实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-
2014
的规定如下。临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:一类高层公共
建筑
,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑...
一类高层
建筑
划分的标准是什么
答:
5、
建筑
高度24米以上部分任一楼层的建筑面积大于1000平方米的展览、商店、邮政、电信、财贸金融建筑和多种功能组合的建筑为一类高层。高层建筑是 建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。(建筑设计
防火规范
GB50016-
2014
(2018年版))。在美国,24.6m或7层以上视...
民用
建筑消防
设计
规范
介绍?
答:
《民用建筑消防设计规范》本规范由公安部负责管理,其具体解释等工作由公安部消防局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。以下是中达咨询对民用
建筑防火规范
图示进行相关解读:《民用建筑消防设计规范》基本概况:《民用建筑消防设计规范》主要包括:(1)总则(2)术语(3)建筑分类和耐火等级(4)...
消防
救援窗
规范
要求
答:
消防员用敲击锤砸开就好。但是不能使用夹层玻璃。而且在窗口做标识。消防救援窗用来供消防员进入的,窗口净尺寸,宽不能低于0.8m,高不能低于1m。窗的下面距离不能高于1.2m。救援窗要与消防车登高场地相对应,一个消防分区至少要有两个救援车窗。参考资料来源:百度百科-
建筑消防
技术
规范
...
钢结构
防火
设计
规范
介绍?
答:
基本情况怎么样?以下是中达咨询整理
建筑
术语钢结构
防火规范
基本介绍:中达咨询通过相关资料查阅,总结我国钢结构防火设计规范内容,总结几点要点情况,基本内容如下:第一:规范的效力从2015年5月1日起,《建筑设计防火规范》GB50016-
2014
正式施行,原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火...
什么是一类高层
建筑
?层高是多少?谢谢
答:
8层以下优势:方便舒适、老人、儿童、景观、高利用率 9至20层优势关键词:通风、采光、视野、居住成本低 21层以上优势关键词:通风、采光、私密、视野 我国现行的《
建筑
设计
防火规范
》(GB50016-
2014
)根据建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积将高层民用建筑分为一类和二类。并规定一类高层建筑耐火等级为一...
宾馆
消防
多少平方一下不用装喷淋
答:
宾馆消防小于300平方以下的不要装喷淋。根据国家标准《高层民用
建筑
设计
防火规范
》GB50045-95规定需要安装喷淋系统的场所:高层建筑内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所等等,以上场所都...
建筑
设计
防火规范
重点内容解读
答:
一、防火的基本思路、
建筑防火
的基本内容以及现有的防火设计方法 1.《建筑设计
防火规范
》基本思路 防火的基本思路即消防工作的主要目的是降低火灾风险,保护公众的生命和财产安全。2.建筑防火的基本内容 建筑防火工作,是城市综合消防安全管理中的一项重要的过程环节。主要从六大方面解读:建筑的总平面布局方面...
棣栭〉